平的,那么管道的高度不

TG Data Set: A collection for training AI models.
Post Reply
zihadhosenjm40
Posts: 742
Joined: Sat Dec 21, 2024 3:34 am

平的,那么管道的高度不

Post by zihadhosenjm40 »

如果可以将两个加热设备(例如锅炉和燃气热水器)连接到烟囱的一个垂直部分,则使用出口角为 45° (7) 的三通。
45°弯头(8)用于改变烟囱的方向,例如绕过屋顶斜坡。
在从夹层结构过渡到单壁管的地方,隔热层被一种特殊的插头覆盖——它不会让湿气渗透到里面。
所有管道之间以及与分支之间的连接均用夹具(10)额外加固,可以用螺栓或专用锁拧紧。
管道通过支架(11)以一定距离固定在墙壁上。在不同的模型中,它们可以是单件的,也可以是长度可调的。
夹层烟囱的主要元件是长 0.5 米(12)或 1 米(19)的管道。
13 - 壁挂支架,用于在烟囱下部放置带有检查舱口的支撑平台,以及带有直通管道(14)的卸料平台,该卸料平台安装得更靠近屋顶,用于最佳地分配结构的整体重量。
为了使管道穿过屋顶覆盖物,需要使用一种特殊元件——锥形盖(16 和 17)。它可以以不同的角度进行,并根据屋顶坡度的陡度进行选择(0°÷15°;15°÷30°;30°÷45°)。在顶部,为了防止泄漏,它沿边缘用盖子 - 金属围裙(18)封闭。
烟囱的顶部有一个锥体(20),根据设计,可以在锥体上安装普通蘑菇形物(21)、热蘑菇形物(23)、风向标(22)或导流板(24)。如果屋顶由易燃材料制成,并使用固体燃料锅炉作为加热装置,则必须安装火花抑制器(25)。
在预先设计系统时还应考虑什么:

任何一种设计方案中烟囱的总高度不得小于5米。
水平段的长度不应超过1米。此外,如前所述,它以 3° 的斜坡进行,以确保冷凝水沿远离加热装置的方向排出。
夹层管外表面与建筑物墙壁的距离由系统制造商确定 - 并制作支架以确保所需的间隙。对于可调节支架,它们的间距至少为 250 毫米。
管道垂直部分上相邻支架之间的距离不应超过 2 米,水平或倾斜部分上的相邻支架之间的距离不应超过 1 米。
特别注意烟囱距屋顶的高度:
烟囱高度与屋脊之比

— 因此,如果管道与屋脊之间的距离不超过 1.5 米,则管道应 南非号码数据 至少高出屋脊 0.5 米。如果距离在 1.5 至 3 米之间,则烟囱的上边缘与屋脊的高度一致。对于较大的距离,帽子应该放在从山脊顶部与地平线成 10° 角的假想线上。

— 如果屋顶是得小于 0.5 米,如果屋顶是由易燃材料制成的 — 则管道的高度不得小于 1.2 米

— 如果屋顶有任何垂直延伸部分,或者毗邻某些建筑物,则管道的高度应始终高于这些结构。

如果高度高于屋顶1.2米以上,则需要安装担架

无论坡度陡峭程度和管道与山脊的距离如何,如果管道上部高度超过 1.2 米,则需要在其上安装专用夹具,并在夹具上固定金属支架。
应尽量减少管道的弯曲和转弯次数。允许数量不超过三个。
不同类型烟囱的价格
烟囱

如何安装夹层管
夹层烟囱的安装总是从加热设备开始。

首先,在锅炉或炉管上放置一个适配器,该适配器预先涂有耐热密封剂(可承受 1000 至 1500 度的温度),并用金属夹夹紧。
烟囱安装需要耐热密封剂

如果烟囱垂直放置(例如,在桑拿炉中),则需要安装另一根单壁管道,可在单壁管道上放置热水箱或网状加热器。不可能马上安装夹层,因为隔热层很快就会因为强烈的过热而烧结成石头状态,不再发挥其作用,烟囱的这一部分就会失效。
如果烟囱安装在有出口通向街道的供暖锅炉上,则在过渡管之后安装一个水平段,该水平段应通向室外。正如前面提到的,这一段的长度不超过一米,而且需要稍微向外倾斜。剩余的敞开的隔热层必须用专用塞子封闭。